Drugo
Iscritto il: 25/01/2014, 9:07 Messaggi: 26 Località: Casperia
|
Grazie Roberto. In effetti sembra meglio anche a me posizionare le ventole nella parte superiore. Magari leggermente inclinate verso il basso (Nitopi?). Per il rele', il termostato ha già un contatto pulito da utilizzare per l'accensione. Ne avrebbe anche un secondo (funzione "cool") che si chiude quando la temperatura diventa maggiore di quella impostata + delta. All'inizio pensavo di connettere a quello le ventole da attivare in caso di temperature eccessive. I vostri suggerimenti di tenerle sempre attive per omogeneizzare meglio la temperatura mi sembrano più saggi.
|
23/04/2015, 21:59 |
|
|
Nitopi
Iscritto il: 13/12/2010, 18:13 Messaggi: 2428 Località: Genova - Prata Veituriorum
|
Sempre attive.... Il contatto per il raffreddamento collegalo a.... una sirena.... se sale troppo, corri ad aprire il coperchio ☺☺☺
|
23/04/2015, 22:35 |
|
|
Drugo
Iscritto il: 25/01/2014, 9:07 Messaggi: 26 Località: Casperia
|
...o a metter dentro delle braciole! Eseguo!
|
24/04/2015, 11:09 |
|
|
Andrea Margiotti
Iscritto il: 15/07/2014, 12:38 Messaggi: 186 Località: Artena (Rm)
|
Regola basso il volume della sirena... Se si sparge la voce delle braciole ti trovi la fila fuori dalla porta
|
24/04/2015, 17:20 |
|
|
Drugo
Iscritto il: 25/01/2014, 9:07 Messaggi: 26 Località: Casperia
|
E come direbbe Victor von Frankenstein, "diventerò molto popolare"!
|
25/04/2015, 9:19 |
|
|
Roberto
Iscritto il: 16/07/2014, 13:10 Messaggi: 228 Località: Borgo San Giovanni
|
Stando così le condizioni del termostato , concordo con Nitopi. Le lampade costituiscono un carico "quasi"resistivo per cui il contatto a disposizione nel termostato dovrebbe reggere l'interruzione della corrente in transito. il contatto di raffreddamento non lo utilizzerei se il differenziale ( delta ) del termostato è intorno ai 3-5 gradi max. Sempre un mio pensiero !!!
|
25/04/2015, 20:58 |
|
|
Drugo
Iscritto il: 25/01/2014, 9:07 Messaggi: 26 Località: Casperia
|
Ciao Roberto. Il delta e' regolabile. Di default è di 0.5C. Io l'ho portato a 2C per evitare che le lampade si accendano e spengano troppo di frequente. Le ventole le ho collegate invece ad una linea non controllata dal termostato. Per cui saranno sempre accese. Non amo molto lavorare alle basse tensioni ma spero che gli 85C non siano un problema per i cavetti delle stesse ventole. Buona giornata a tutti.
|
27/04/2015, 5:46 |
|
|
|